为什么要铺设绝缘胶垫
电力人员在作业中,由于面对电压较高,电流泄露会对人身形成巨大的安全隐患。所以电力作业中不仅有基本安全工器具如验电器、拉闸杆、绝缘手套等作为人身的基本保障,还需要辅助安全工器具为人身安全增加一层保障。而绝缘胶垫就是辅助安全工器具的佼佼者。当电力作业中,出现意外时,绝缘胶垫会让人身与大地绝缘,无法形成闭合电流,是配电室中防护生命安全的最后一道防线,所以根据《电业安全工作规程》(变电站及发电厂电气部分)内部的一些规定,许多电气工作是需要站在绝缘垫上的。
如何选择适合自己的绝缘胶垫
6kv-10kv配电室:配电室中,10kv的配电室较多,一般10kv的国标标准是5mm厚。另外高于5kv低于10kv的配电室中默认使用5mm厚绝缘胶垫。
11kv-15kv配电室,配电室中,高于10kv,低于等于15kv的配电室中一般使用国标标准为6mm的绝缘胶垫,耐压15kv,完全满足配电室中使用。
16-25kv配电室,配电室中,高于15kv低于等于25kv一般使用国标标准为8mm厚的绝缘胶垫,8mm厚耐压25kv可以满足以上配电室中的使用要求。
26-30kv配电室,配电室中,高于25kv低于等于30kv一般使用国标标准为10mm厚的绝缘胶垫,10mm厚耐压为30kv,完全满足上述配电室中的耐压要求。
31-35kv配电室,配电室中,高于30kv,低于等于35kv一般使用国标标准为12mm厚的绝缘胶垫,12mm厚耐压为35kv,满足上述配电室中的需求
配电室绝缘胶垫铺设施工要领
(1)地面与绝缘胶板应无灰尘、油污、水分、必须清洁、干燥;
(2)粘贴前用120° 汽油将被粘贴面清洗干净,晾干后再涂橡胶液;
(3)环境温度要求25℃-42℃,相对湿度不高于60%,通用良好;
(4)绝缘胶板粘贴面用粗砂轮、粗砂纸、木锉等轻微打毛(粘贴面30-50mm边缘必须打毛);
(5)橡胶液必须在被粘贴地面和绝缘胶板面上用毛刷刷两遍,头一遍干燥20-30分钟,第二遍干燥至微粘手时便可粘贴;
(6)橡胶液如太浓,不便施工
(7)绝缘胶板与地面粘贴后,再用重5千克以上圆辊筒滚压5遍以上;
(8)施工中应注意通风、防火;
(9)绝缘胶板地面在使用过程中,发现由于机械操作等原因脱干和卷边时,可用上述粘贴方法补贴、修理。