绝缘胶垫遍及利用于变电坐、发电厂、配电房、实验室友和田野带电功课等使用,绝缘胶垫重要采纳胶类绝缘质料建造,绝缘垫上下概况应不存在无害的不规矩性。无害的不规矩性是指以下特性之一,即粉碎平均性、毁坏概况滑腻轮廓的缺点,如小孔、缝隙、部分隆起、暗语、混合导电异物、折缝、空地、高低涟漪及锻造标记等。
绝缘胶垫技术参数列表:
(1)5KV绝缘垫
技术参数:厚度3mm;颜色 红,黑,绿;比重:5.5KG/m²
(2)10KV绝缘胶垫
技术参数:厚度5mm;颜色 红,黑,绿;比重:9KG/m²
(3)15KV绝缘垫
技术参数:厚度5mm;颜色 红,黑,绿;比重:9KG/m²
(4)20KV绝缘胶垫
技术参数:厚度6mm;颜色 红,黑,绿;比重:11KG/m²
(5)25KV绝缘垫
技术参数:厚度8mm;颜色 红,黑,绿;比重:14.5KG/m²
(6) 30KV绝缘垫
技术参数:厚度10mm;颜色红,黑,绿; 比重:18KG/m²
(7) 35KV绝缘胶垫
技术参数:厚度12mm;颜色红,黑,绿; 比重:21.6KG/m²
绝缘胶垫国家标准
配电室绝缘胶皮电压10KV选5mm厚工频耐压实验10000V1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV10-12mm厚工频耐压实验15000V1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!
3、检验标准 (以8mm绝缘橡胶板为例)
1.外观:
1)斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差
2)气泡每平米内,面积小于1cm的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm。
3)杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6
4)边沿不齐或海面状宽度不超过10mm,长度不超过胶板总长的1/10
5)没有裂纹
2.硬度(邵尔A):55-70
3.拉伸强度及扯断伸长率:
1)拉伸强度(Mpa)≥5.0
2)扯断伸长率≥250%
4.定伸(150%)永久变形≤25%
5.热空气老化(70℃*72h):拉伸强度降低率≤30%
6.吸水性≤1.5%
7、电绝缘性能试验:
1)耐电压试验:25KV(有效值),保持1min,应无击穿现象
2)击穿电压试验≥35KV(有效值)
绝缘胶垫的铺设
1、绝缘胶垫本身有一定重量,有较好的抓地性,可以直接平铺在地面上,一般无需胶水固定,接缝处可用壁纸刀切成斜度45°的切口,对齐拼接后可保证无明显缝隙,不影响美观及绝缘胶垫正常使用,如对外观要求严格可用焊枪连接。
2、在使用时,地面应平整,无锐利硬物。铺设绝缘胶垫时,绝缘胶垫的接缝要平整不卷曲,防止操作人员在巡视设备或倒闸操作时跌倒。
3、使用过程中发现绝缘胶垫有裂纹、划痕、厚度减薄等不足以保证绝缘性能的情况时,应及时更换。
绝缘胶垫的异味
1、有些绝缘胶垫可能因为刚出厂不久带有异味,这时需要开窗通风,不久后异味会消除。
2、有些绝缘胶垫因为材质问题有刺鼻异味,尤其阴天难以忍受,这种可以使用肥皂水清洗,查看效果。或使用活性炭+除味剂看是否能够缓解。
3、当以上方法无法发挥作用时,可以采用通过二次硫化,挥发低分子物质,可以有效降低橡胶制品气味。